查看: 4832|回复: 11
收起左侧

[管系] 请教:消防管路的阀门材料问题?

[复制链接]
发表于 2014-10-1 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
如下图:
问题1:消防管路的阀门,怎么样的阀门算FIRE RESISTANT TYPE.?
问题2:为什么单单ISOLATING VALVE 要FIRE RESISTANT TYPE?消防管路的其他阀门也要要求FIRE RESISTANT TYPE吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2014-10-1 23:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
消防系统阀门材料

消防系统阀门材料

消防系统阀门材料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-6 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从你的材料表中可以看出隔离阀用的铸钢蝶阀,那么需要金属密封,就是不能有橡胶密封就是耐热型的了。所有的消防栓和消防隔离阀都有这个耐火要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-10-7 08:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢三楼楼主指点,不过还是有以下疑问
1。橡胶密封不是耐热型 吧?
2。除了消防栓和隔离阀需要耐热型的阀门,消防系统其他阀门有需要要耐热型的吗?比如说靠近消防泵的控制阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-21 13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟,你这个要求是在哪个规范里面看到的?
应该是石油行业的规范要求吧。
我在中海油的招标文件里面看到过这样的要求,因为是关断阀,发生火灾时不能因为高温而失去关断作用,所以要求防火型。
对于蝶阀,普通的中心型橡胶座阀门是不能防火的,只能是偏心型金属座阀门,价格直接翻好几倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-2 12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢yumen2005 ,麻烦告知哪里可以找到这个偏心型金属座爹阀产品目录,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-2 15:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
消防隔离阀必须要防火地规范强制要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-2 15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于消防系统的材料问题,骚拉丝里有说明,大概意思是对于受热可导致失效的材料不可以用在消防系统中,但具体什么材料并没有说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-2 16:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
看来还是使用金属密封的蝶阀保险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-2 18:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
船级社审图时提过此意见,要金属的,后厂家提供耐热证书了事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-3 08:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
恩,谢谢十楼楼主,能否告知什么材料的密封提供耐热证书可以通过船检?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-5 19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们厂现在消防系统里面的管路垫片用的都是不锈钢石墨复合垫片
回复 支持 反对