查看: 4462|回复: 5
收起左侧

电气监造

[复制链接]
发表于 2014-9-28 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
监造时,船舶电缆接线报验,应该检查什么,就指点啊
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-9-28 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一、检查箱内环境;二、整体上看接线美不美观;三、检查PE/IE接的是否正确牢固;四、各接线端子接的是否正确牢固;五、检查有没有小头大用或大头小用的情况;六、冷压鼻看看压库线芯是否充实牢固,螺栓是否紧到位。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
zhangjinrui11 发表于 2014-9-28 16:17
一、检查箱内环境;二、整体上看接线美不美观;三、检查PE/IE接的是否正确牢固;四、各接线端子接的是否正 ...

说的有理,还可以更全面一些吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
接线是否牢固,线号是否和图纸一致,线号方向一致,字迹清晰。控制箱及电缆是否整洁干净,冷压头是否牢固,现在好多针形冷压头都是用斜口钳压的,拉拉就掉了,电缆芯线如果不是用专用剥线钳来剥的,用斜口钳来剥的一般有好几根会断掉,这样时间长了可能接触不好,还有有的大泵的电源线,接线端子小了,工人会剪掉几根接上去,容易出现在锚机消防泵上,以前见过一次导致应急消防泵接线柱烧毁。

现在电喷主机控制箱接地都是使用专用的填料涵接地,需要填料涵划破控制线油漆的要求。
数据采集箱等一些箱子的数据线屏蔽网需要接到专用的接地端子上,而且芯线出屏蔽网长度不要超过50mm。

把船厂的工艺要过来看看就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-2 11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
把我介绍去,慢慢和你 一起探讨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-2 19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
船厂原则工艺、招标文件、船标都看下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-25 15:18

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表