发表于 2014-9-17 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
MCCB的线圈脱扣分为固定的与可调的,请问这2种主要如何应用呢? 比如250AF/125A,如果125A是固定的,那么假如在调试的时候电机额定电流变大,或者启动电流太大,导致电机启动总是跳闸,则需要换掉整个开关。如果可调,则可以有上升的空间,不用换开关。请电盘高手分析一下利弊,如何选取相应的开关。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-9-17 22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
MCCB, 若是带短路保护磁脱扣器,不具备过载保护,
MCCB, 若带热/磁 或电子,脱扣器, 过载和短路保护的设定可调

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-18 17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
一个是电磁脱口器,一个是热磁脱扣器,有的开关能满足长,短,瞬时的调节,材料选型时需要仔细阅读供货商的材料样本
回复 支持 反对