查看: 4890|回复: 14
收起左侧

[内装] 内装围壁板顶槽与管子干涉,顶槽可以断开吗?

[复制链接]
发表于 2014-9-16 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-9-16 21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以                           
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在断开处的两边用卡码固定,基本没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般是先改变管子的位置,,在考虑修改插板槽。改的话船东没发现就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
槽可以断开,可是板怎么处理,还是改管子吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-17 08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
西岚 发表于 2014-9-17 07:42
槽可以断开,可是板怎么处理,还是改管子吧

如果有独立围壁参与组成房间(钢围壁内的房间就没有关系),只是割一点顶槽没有关系,但不要伤到壁板,由于壁板是B0级或B15级,不然保证不了防火完整性,船东船检都不会同意。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-5 21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
完全断开是不可以的,要不然围壁板就有缺口啦。如果说围壁板后面的管子与板有点碰的话,可以把低槽切个鞋口,装围壁板时在板上挖个槽。当然船东知道后是不可以的,现场施工时可以灵活运用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-4 21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
开学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-5 09:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这种情况被船东船检发现后都会重改
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-15 11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
严格来说,不行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
严格来说是不可以的。
如果干涉很小的话,可以现场处理一下,你懂的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这个不可以的, 1.破坏顶槽,造成壁板安装困难。
               2.不利于天花板的安装,让管子太高
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-20 15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
该管子较好,,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-8-21 17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
严格来说不可以,但是考虑到现场情况,可以割开,最好不要让船东知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-16 20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 08:23

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表