查看: 2365|回复: 4
收起左侧

[电气] 对于启动方式,90kw是一个界限吗?有这个说法啊?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2014-9-3 17:39 |阅读模式 来自: 中国上海
对于启动方式,90kw是一个界限吗?有这个说法啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-9-4 09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
LZ在跟大家刷知识点额


没有这个说法的。
电机是否采取降压启动是根据电机启动时对发电机冲击来判断的,这个也有一个公式。这个公式你去翻一下,在“船舶设计实用手册”有介绍,这本资料在本论坛出现过无数次,你去翻来看看。

另外,就抛开计算公式,电机降压启动的一个界定标准就是功率是否在单台发电机容量的8%~10%,超过就要降压。若是变压器,超过变压器容量30%就要降压。

以上信息供大家参考!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-4 15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
kadachaotz 发表于 2014-9-4 09:18
LZ在跟大家刷知识点额

支持你      
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-4 22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
kadachaotz 发表于 2014-9-4 09:18
LZ在跟大家刷知识点额

说的很正确,本人配电板设计,求交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-4 22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
干啥还来个匿名?

90千瓦是个啥东西?
回复 支持 反对

使用道具 举报