查看: 7816|回复: 10
收起左侧

[电气] 应急发电机需要向主配电板供电吗?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2014-9-1 10:51 |阅读模式 来自: 中国上海
Emergency  generator shall have necessary facilities to feed main switchboard
回复

使用道具 举报

龙船学院
匿名
匿名  发表于 2014-9-1 15:38 来自: 中国上海
目的是什么?

容易实现吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不需要,当做停泊发电机时候可以供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看船东要求啦,验船师没这要求的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-1 20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
明显要求应急发电机兼具港泊功能
等以后并车的时候有你好看的
那无功分配就能搞死你
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-2 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这是要做港泊发电机的节奏啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

匿名
匿名  发表于 2014-9-2 09:03 来自: 中国上海
labilaoxin 发表于 2014-9-1 20:55
明显要求应急发电机兼具港泊功能
等以后并车的时候有你好看的
那无功分配就能搞死你

矿工,指点一下?

你能够解释一下?点拨一下我们啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-19 22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当应急发电机作为停泊发电机试验的时候需向主配电供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-15 01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应发具有倒供电功能现在还是比较常见的,说白了就是在船舶靠码头时起到一个代替岸电的作用!
及在船舶靠码头时船上很多负载设备都处于关闭状态,故此事船舶电网负载很小,这个时候可以考虑用油耗更小的应发供应全船的用电!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-28 15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6楼的意思是做停泊用的时候需要做短时的负载转移吗,这个问题应该不大吧,楼主也没说要做停泊用啊,
只做应急的话,不就不需要给主配供电了么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-7 13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
希望5楼大佬细细讲讲
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册