机舱通风试验程序
1.试验条件
1.1通风系统的绝缘及设备必须报验合格;
1.2有机械通风的舱室,施工工作已经结束;
2.试验要求
2.1根据风机使用说明书及JZ518-424-001施工图,调整各舱室机械通风的通风栅或调风门,使风机在额定工况下工作;测量风管出口处的空气流速,调整可调风栅的开度;
2.2手动打开或关闭防火风闸、挡板及菌形通风筒的试验;
2.3每台风机都必须进行效用试验,试验时间至少不小于半个小时;有可逆风机,必须进行至少两次逆转试验,同时检查风机的运行状况,电机是否发热,管道振动情况;检查风道的密性及手操调节阀;
2.4风机效用试验,记录启动风机马达时的电流,测量及记录风机马达及控制设备的绝缘电阻(冷态和热态);
2.5机舱外遥控机舱风机做效用试验;
2.6如同一舱室用供风和排风,应同时进行试验 |
|