查看: 3187|回复: 9
收起左侧

[电气] 短延时脱扣试验

[复制链接]
发表于 2014-8-20 09:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请问短延时脱扣试验时,是接在互感器次级侧还是接在断路器上,这个参数怎么确定。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-8-20 22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试验的时候去看看不就知道了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-21 20:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
使用断路器厂商的电子式脱扣器测试仪,ABB,施耐德,寺崎均有此类设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-16 21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
试验都是模拟做的,模拟设备接在断路器上~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-18 23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这个都是模拟器做的,或者厂家提供证书的,一般都是由配电盘厂家做这个,用模拟器来做,这个不会实际去做的。一般首制船会做,后边的提供证书。船东就会认可的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-21 18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在船上是使用模拟器,电流加在次级。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-21 18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
而开关在出制造厂前,在试验台做实际电流试验。我记得,abb厦门,试验台最大电流6000安
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-21 23:08 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
主配电板用模拟器做,应急配电板一般没有用模拟器的地方,所以实际加入电流来做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-22 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
guoboat 发表于 2014-9-21 23:08
主配电板用模拟器做,应急配电板一般没有用模拟器的地方,所以实际加入电流来做。

说明应急发电机用mccb做保护?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
由厂家搞就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报