查看: 2655|回复: 3
收起左侧

若严格的按照规范要求,是不是不在危险区的电气一定不需要防爆?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2014-8-12 16:33 |阅读模式 来自: 中国上海
若严格的按照规范要求,是不是不在危险区的电气一定不需要防爆?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-8-12 17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不在该区域内,要是不差钱或者就是喜欢用防爆的当然可以用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
安全区和危险区也是相对的,还要考虑accidental release,即在有意外情况发生的时候,安全区也不是绝对安全的。
请看某船级社针对offshore container的规范要求:
QQ截图20140813130320.jpg -->

所以不想楼上大神所描述的那样,“不差钱或者喜欢”就可以用。

如若要求得到这个方面的认证,则必须用了。如果不需要,那另说
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-23 09:01 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
进esd系统的设备,就算不在防爆区域,也要求防爆,如果在房间内,带正压保护,则不需要