查看: 2880|回复: 7
收起左侧

[电气] 关于货舱照明和风机在船舶办公室控制。

[复制链接]
发表于 2014-8-12 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
货舱照明和风机在船舶办公室遥控板或WHC,当船舶装载危险品的时候,这个时候该遥控板不允许风机或照明打开,允许部分防爆设备打开,此时为防止船员误操作,采用钥匙连锁的方式禁止操作,钥匙模式为DG ,风机在正常模式下处于运行状态的时候,当选择至DG 模式的时候风机停止,此时只有防爆的货舱风机可以使用,并且是抽风模式。那么照明在正常打开的状态的,当选择至DG 模式下是不是也需要自动切断呢 ,让照明处于关闭状态。现在的问题是设备厂家做的,风机可以切断,但照明不可以切断,只可以选择DG模式的时候 无论照明是打开还是关闭 都无法操作。在船舶办公室或WHC。高手指点下。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-8-12 16:48 | 显示全部楼层 来自: 韩国
照明为什么不直接做成防爆的呢?照明对检查货物情况很重要。按你的描述,我觉得你这艘船应该是只有特定舱设计成可装危险货物吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
散货还是集装箱啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-12 20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
仅供参考额
li.gif
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-13 06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
照明箱子 设计的时候应该没考虑到这点
QQ截图20140813063011.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-13 06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
使用的是脉冲继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-13 08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
小扇子 发表于 2014-8-13 06:31
使用的是脉冲继电器

你使用脉冲继电器难怪,当你按下开灯按钮后,打开DG开关,这个时候脉冲继电器还是保持的,灯还是亮的,而你的按钮开关这个时候都没有形成回路,怎么On/Off 脉冲继电器呢?简单的就是换成上面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-13 11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我只想知道 这样的控制方式船检是否接受
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2025-1-10 11:31

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表