发表于 2014-8-7 10:13
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏泰州
这个跟第几台备用没有关系吧,楼主的问题很不清晰啊。你问的问题是 1、在网发电机负荷高,需起第三台备用发电机? 2、失电情况下,第一备用,第二备用启动故障情况下起第三备用?
情况一的话,不同的PMS可能会有不同的设置,一般情况下,在网发电机负荷在90%以上的时候会在20秒延时后起备用发电机,或者是在网发电机100%负荷情况下 5秒内起备用发电机。
情况二的话,规范只定义了单一故障的要求,即只要求了在失电情况下,第一备用发电机需在30秒内恢复供电,第一备用和第二备用启动故障起第三备用的情况是没有硬性要求的。 |
|