[复制链接]
发表于 2014-8-5 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
发电机一项winding temperature在HMI上显示的温度值不稳定,在HMI前把PT100的线脱开(三线制)后直接测量阻值,万用表显示读数以1欧姆/5秒的速度递增,把线接回,在此接线端与PT100之间还有一个接线盒,接线都很牢固没有松动,把线脱开重新接回后HMI读数稳定,观察一小时读数保持稳定,不明白是什么原因造成开始读数不稳定的现象。请教高人
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2014-8-6 09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
顶一下,希望高手帮忙分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-6 13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
接线松动或是。没有良好的接触。本人也是经常遇上这些问题,有时候发现部分设备存在故障,排查一圈后 仍没有发现故障点,在次恢复后,正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-7 10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
小扇子 发表于 2014-8-6 13:29
接线松动或是。没有良好的接触。本人也是经常遇上这些问题,有时候发现部分设备存在故障,排查一圈后 仍没 ...

线接的咣咣的,特别牢固,我刚松了一点,读数就恢复正常,难道是线接的太紧了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
会不会发电机的绕组确实存在着温升,当运转一段时间后温升达到一个稳定值?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有可能是像楼上说的,刚启动的时候,绕组确实在温升,达到平衡值后稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
kadachaotz 发表于 2014-8-7 10:31
有可能是像楼上说的,刚启动的时候,绕组确实在温升,达到平衡值后稳定。

可能性不大,你刚启动本来就是处于低温状态,负载都还没有温度不会上升的, 即便上升也是上升到一个恒温位置 不会再往上跑的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
小扇子 发表于 2014-8-7 12:34
可能性不大,你刚启动本来就是处于低温状态,负载都还没有温度不会上升的, 即便上升也是上升到一个恒温 ...

LZ没有说没负荷呀,还检查了接线是牢固的。Pt100温度传感器阻值随温升是线性变化的,这个跟Pt100的特性也是一致的,说明确实定子绕组在发热嘛。如果温度变化有点跳跃,那说明有大负荷投入运行,绕组温度上升比较快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-8 11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
对不起忘了说明,是在停机状态下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-8 16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
既然是停机的状况下就好办了,直接用合适的电阻代替PT100接入到HMI,观察一段时间,即可查到问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-11 09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
XIONGJULIAN 发表于 2014-8-8 16:44
既然是停机的状况下就好办了,直接用合适的电阻代替PT100接入到HMI,观察一段时间,即可查到问题

HMI 没有问题, HMI之前的接线脱开后直接测量阻值就是一直变化的。 问题不在HMI
回复 支持 反对

使用道具 举报