[电气] 关于星三角启动延时继电器设置

[复制链接]
发表于 2014-7-28 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
   大家好,关于星三角启动延时继电器设置是多少啊?75KW的泵。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-7-28 13:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看负载情况,一般5S应该可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-30 09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
搞个10-30 s 相对稳定点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-5 11:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
风吹叶落 发表于 2014-7-28 13:57
看负载情况,一般5S应该可以了。

就是抽水用,扬程很低这个我设置了5秒  正常运行之后电流显示120A?这个正常吗?
过了两个小时热继电器断开了。设置的是98A。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-5 17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
电压多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-6 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
COKCO 发表于 2014-8-5 11:32
就是抽水用,扬程很低这个我设置了5秒  正常运行之后电流显示120A?这个正常吗?
过了两个小时热继电器 ...

75KW电机额定电流一般有140A, 120A应该是正常的,看下电机铭牌上标的额定电流,如果小于等于它就是正常的。
热继电器设置的太小了,一般应设置为额定电流的1.05-1.1倍。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-7 08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
风吹叶落 发表于 2014-8-6 21:27
75KW电机额定电流一般有140A, 120A应该是正常的,看下电机铭牌上标的额定电流,如果小于等于它就是正常 ...

不是吧,有两点都是用的低于额定功率的设置:
1,施耐德选型推荐75kw的泵用的交流接触器和热继电器分别是95A和90-104A调节的;
2,看过康斯伯格一个75KW泵(也是星三角启动)热继电器调节的值设置的是71A;

所以我感觉那里有问题,但是想不到。

后来我把热继电器调到了最大104A,目前还没与出现热继电器动作 的现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
COKCO 发表于 2014-8-7 08:37
不是吧,有两点都是用的低于额定功率的设置:
1,施耐德选型推荐75kw的泵用的交流接触器和热继电器分别 ...

75kW,440V的电机,额定电流约为123A
星三角接法时,热继电器通常接在三角形内部,即流过的为相电流,等于123/1.732=71A。所以康思博那个设定为71A是对的

问题是你现在的这个案例,如果星三角接法的热继电器流过的是线电流,应设定为123A
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-8 15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
孤单的瓶子 发表于 2014-8-7 13:38
75kW,440V的电机,额定电流约为123A
星三角接法时,热继电器通常接在三角形内部,即流过的为相电流,等 ...

果然如此,惭愧啊谢谢你啦



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-11 09:24 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
设置时间不要超过15秒,一般是8秒。电流一般都是按照线电流算。个人认为供参考。
回复 支持 反对

使用道具 举报