匿名  发表于 2014-7-22 14:54 |阅读模式 来自: 中国上海
  厨房空调布风器的螺旋风管上无止回阀,厨房的气味会经中央空调窜到其它房间。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-7-22 15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
自问自答???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-22 17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
厨房一般都是单独的抽风机,送风的只是空调!不存在串味问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-22 18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
大部分船的厨房都是单独的空调
另外楼上说的也对,如果是中央空调过来的风,那么厨房的回风应该是不需要回到空调大卡的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-22 15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
厨房供风可以和生活区AHU共用,但是必须是独立排风,无回风。  最好使用全新风空调系统,单独供厨房使用。 厨房相对生活区保持负压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-22 16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
厨房间的通风一般不与其他处所共用,这是SOLAS的要求,也就不存在你说的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-6-16 14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是中央空调送风到厨房是需要增加止回阀的
回复 支持 反对

使用道具 举报