[管系] 通风风量实测和设计误差范围

[复制链接]
发表于 2014-7-21 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如题,想求教下ventilation 通风风量实测和设计风量误差范围。业主要求给出要求。
BV规范里没找到,求教了。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-7-21 11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
只能说业主傻逼,这东西也不是加工个螺丝什么的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-21 12:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一般来说,各个房间的实测风量要大于等于0.9倍的设计风量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-21 19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
规范没有此类要求,但一般签订通风协议书的时候会有这要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-22 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
assdi 发表于 2014-7-21 12:29
一般来说,各个房间的实测风量要大于等于0.9倍的设计风量

有没有船级规范的明文要求?谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-31 13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
船级社是不懂HVAC滴,船级社只是对安全通风进行了要求。具体风量测试还是要看美国SMACNA和英国HVCA(空调承包商协会)的规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-1 15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2005932017 发表于 2014-7-31 13:03
船级社是不懂HVAC滴,船级社只是对安全通风进行了要求。具体风量测试还是要看美国SMACNA和英国HVCA(空调承 ...

多谢指导~受益匪浅
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-3 18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单个舱室可以正负10%误差,总风量不应小于90%
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-8-14 16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
wongjet 发表于 2014-8-3 18:44
单个舱室可以正负10%误差,总风量不应小于90%

谢谢,目前调试步骤上我也是这么写的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-4 02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+/-10%单个舱室风量,总风量要不小于设计风量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
+/-10%单个舱室风量,总风量要不小于设计风量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
10%以内都是允许的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-13 09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
路过,学习了,弱弱问一句,舱室内的进风风速一般多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-14 20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
学习了,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-9-18 21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报