查看: 3096|回复: 12
收起左侧

[轮机] 请教:DP3的船,机舱里的分油机房要设置独立的送风和抽风吗?

[复制链接]
发表于 2014-7-17 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
DP3的船,入籍abs,两个机舱里各设了一个分油机房,想请教这个分油机房要设置独立的送风和抽风吗? 如下图
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2014-7-17 18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
purifier room inside engine room
purifier 1.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-17 18:16 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
abs有没有要求这个分油机房的抽风和送风要和机房的抽送风分开?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
分油机房的送风和抽风必须分开设置,否则左右机舱就做不到真正的独立。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-17 19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我记得分油机独立送风
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-17 19:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是不是送风可以来自机房的风机,但是抽风要自己独立的风机?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
只要你设置了独立的分油机室,规范里面肯定要求要有独立的通风
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
要求要有独立的通风
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-18 12:51 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
"要求要有独立的通风",烦劳七楼和八楼楼主指点规范出处
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 15:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
ISO 8861 Engine room ventilation提到:
the purifier room containing fuel oil separators,etc. should have a separate fan-operated exhaust system discharging to the atmosphere as remote as possible from any air inlet.
要独立的机械抽风。没提送风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果是DP3 独立送风,独立抽风
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-19 11:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡


"如果是DP3 独立送风,独立抽风"

烦劳十一楼楼主指点相关Dp3规范出处 或者是需要独立送风的理由?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-22 10:06

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表