查看: 2514|回复: 6
收起左侧

[电气] 发电机分级启动

[复制链接]
发表于 2014-7-15 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
请问一下大神们,船舶black-out之后,泵的启动顺序,比如0秒,5秒,10秒,15秒,哪位有比较详细的分析资料,能给解释一下不?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-7-15 15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果你发电机的功率足够大,就不需要
通常这样设计,是防止设备启动瞬间对电网产生冲击
在恢复供电时,一些比较重要的设备比如舵机雷达等不需要任何延时(开关直接送电),另外一些为主辅机服务的泵浦延时可以短些,比如5秒,以此类推
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
规范本身并没有强制要求多少延时。
根据实际工程项目来做即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
标题应该用“失电后恢复的启动顺序”或类似……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-15 18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
找你们的配电板图纸看下,不同的船要求部一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-18 15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
  顺序启动第一级: 0 秒
启动设备包括: 舵机, 主变压器,无线电设备以及导航设备等。
  顺序启动第二级: 5 秒
启动设备包括: 主机1#辅鼓风机, 主机滑油泵等。
  顺序启动第三级: 10 秒
启动设备包括: 主机2#辅鼓风机, 主空压机等。
  顺序启动第四级: 15 秒
启动设备包括: 辅空压机, 4#机舱风机等
  顺序启动第五级: 120 秒
启动设备包括: 1#机舱风机等.
注: 如果在同一顺序启动的级别中有两台相同的泵,那么仅有一台泵在该顺序启动时试验,例如1# & 2#主机滑油泵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 21:26

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表