查看: 2207|回复: 2
收起左侧

[管系] 管系的穿舱件问题

[复制链接]
发表于 2014-7-11 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
在A0及以上的防火区域中,管系(水管和油管)的穿舱件长度要求也是900mm 吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-7-11 21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
都是需要900的, IMO MODU CODE 和MODU RULER 还有要求两边不少于450mm

页面提取自-(MW621) IMO MODU Code 2009_中文版.pdf

288.53 KB, 下载次数: 42

页面提取自-MODU_Part_5_e.pdf

168.65 KB, 下载次数: 28

评分

参与人数 1金币 +6 +2 +2 收起 理由
shipbuilderwb + 6 + 2 + 2 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-20 19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CCS 消防设计指南
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 14:28

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表