查看: 6246|回复: 4
收起左侧

[其他] 发电机的绝缘等级和温升等级是一个概念吗?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2014-7-11 17:42 |阅读模式 来自: 中国上海
发电机的绝缘等级和温升等级是一个概念吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-7-11 20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有对应关系,但不是一个概念。举个例子:有啥样的老公就有啥样的老婆,但不是一个个体,这是个不确当的比喻
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-12 16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
完全不是一个概念  绝缘等级是指发电机外部的那些隔热材料能隔热的温度  工作时超过这个温度就不对了   温升等级是只发电机绕组比周围环境升高的温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-12 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 江海直达 于 2014-7-12 21:08 编辑
飞飞着 发表于 2014-7-12 16:17
完全不是一个概念  绝缘等级是指发电机外部的那些隔热材料能隔热的温度  工作时超过这个温度就不对了   温 ...

insulation class: E,A,B,F,Htemperature rise :电机或变压器或其他电力设备,满负荷运行特定时间后,在一小时内设备不同部位的温度变化不超过一k的状态下,那么这个时候的设备温度,折算到环境温度是45度基准状态的时的温度升高值k







回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-12 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴

还是建议你百度一下就能知道大体