[复制链接]
发表于 2014-7-6 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
1、为什么消防管系兼甲板清洁用时,消防管系不得通过货舱?
2、为什么油舱(柜)、水舱(柜)的溢流管不得装有截止阀?
求大神指教!!!!!!!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-7-6 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这两个问题应该不算高端问题吧
小钳工试着解答一二
1.不知道你所说的这个要求出自何处。个人理解,消防管路应该可以穿过货仓区域,但实际中没有见过这样布置的,如果不影响装卸货,对管系做妥善保护,应该是允许的,不知道你的这个要求出自哪里,还望明示
2.如果单纯用作溢流的话,可以装阀门的,但是如果同时兼做透气,则不能装
3.以上观点没有具体规范公约做依托,欢迎批评指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-6 21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
labilaoxin 发表于 2014-7-6 21:47
这两个问题应该不算高端问题吧
小钳工试着解答一二
1.不知道你所说的这个要求出自何处。个人理解,消防管 ...

都是船舶轮机检验指导书上写的。为什么做溢流可以有阀门,要是做透气就不能有呢。请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-6 22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
消防管肯定是不能穿过油船货舱的,油船的货舱是危险区域,和油舱相连的管子和舱室都定义为危险区域,所以消防管如果被定义为危险区域,还怎么灭火啊。至于不装危险货物的货舱,我找不到不能穿过的理由。
溢流管上原则上是不可以安装截止阀的,就是当安装截止阀后不能保证任何时候都能溢流。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-7-6 22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
sandypan 发表于 2014-7-6 22:13
消防管肯定是不能穿过油船货舱的,油船的货舱是危险区域,和油舱相连的管子和舱室都定义为危险区域,所以消 ...

谢谢。涨知识了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-7 08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
多多交流高端问题,赞一个先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-7 16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1、消防管如果穿货舱漏水咋办?
2、溢流管装上截止阀就失去了溢流的作用了。
。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-7 17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1.事实是没有消防管路穿过货仓的,即使规范允许但船东也绝对不会允许的;2.规范明文规定,溢流管路不得安装截止阀或旋塞。
回复 支持 反对

使用道具 举报