[电气] CO2释放报警的小疑问

[复制链接]
发表于 2014-7-4 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
打开CO2的释放箱门,通常有CO2的释放报警
而主阀打开时还有一个释放报警
问题:这两个报警是否要分开?
如果不分开,那么平时在维护检查的时候,释放箱开门的报警也连到VDR,是不是不妥
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-7-4 21:29 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
我调试的船也是有俩个的,一个开门的报警是延伸到检测报警的,另一个开主阀的是给应急切断的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-4 21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一个是预释放报警,一个是释放报警。
两个必须分开,同时给VDR没问题!
有些小舱室,如果只有手动释放,可以不需要释放报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-12 13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
楼上,那风油切断应该用哪个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-2 21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
allmytear 发表于 2014-7-12 13:06
楼上,那风油切断应该用哪个

风油切断是开阀才可以实现的 开箱门只能有释放报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-5 21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
同楼上所说 一个预释放 一个释放 所以分开
VDR针对的是3000以上的货船和客船,小船就没必要延伸到VDR
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-13 16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一个预释放 一个释放
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-13 22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
guagua9 发表于 2015-1-13 16:47
一个预释放 一个释放

不看题
题的意思是开门的时候报警也链到VDR
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
设置一个报警就可以了,没必要分开设置两个报警!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
门上的是报警,阀上的是切断风和油的,释放有延时
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-3 17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意6楼的,门报警是释放信号大约40秒后开始释放,阀报警是主阀开启报警,预示马上就释放了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-3 21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应急灯 发表于 2015-2-3 17:20
同意6楼的,门报警是释放信号大约40秒后开始释放,阀报警是主阀开启报警,预示马上就释放了。

这个说法比较新颖,值得学习一下,请问,开门之后如何实现40秒释放?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-6 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
开门就能释放吗 其他驱动不用打开吗 是不是太危险了
回复 支持 反对

使用道具 举报