查看: 2817|回复: 11
收起左侧

[电气] 扬声器电缆与信号电缆可以绑扎在一起敷设吗

[复制链接]
发表于 2014-6-18 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
   请问扬声器电缆与信号电缆是否可以绑扎在一起敷设?   通常扬声器电缆用的是电力电缆  像 CJ85/NC  3X1.5     一般都是会跟信号电缆分开敷设, 但是有的船东会提出要跟信号电缆一起走。 是否可以 ? 为什么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-6-18 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不要一起敷设
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-18 21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
船东会提出要跟信号电缆一起走,你就一起走嘛。什么信号电缆?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-19 02:17 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
信号电缆还是单独敷设。到后期调试的时候出现问题,后悔就来不及了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以一起布置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
扬声器的工作电缆一般是110V,不宜和其他一些低电压的信号线放在一起。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-21 22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
xiaoyang903 发表于 2014-6-21 08:46
扬声器的工作电缆一般是110V,不宜和其他一些低电压的信号线放在一起。

好的  知道了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

admin 该用户已被删除
发表于 2014-6-26 10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果自身带屏蔽保护,可以一起铺设
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-26 22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
admin 发表于 2014-6-26 10:41
如果自身带屏蔽保护,可以一起铺设

  恩 好的     是带屏蔽的    不过我决定还是尽量分开走了   谢谢你的回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-29 14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
首先,你要搞清楚你这个所谓的信号电缆是干嘛用的,4~20ma模拟量吗?还是开关信号
其次你们定的电缆带不带屏蔽,带屏蔽问题不大
有的船东就看电缆颜色,不同颜色的要分开,有的船东不怎么管
而且系统图电缆选型有时候也很乱,明明2x1.5可以的非要用1x2x0.75
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-29 14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对于散货,集装箱,油轮化学品这类常规商船,如果你所有的电缆都带铠装,就象你提到的Cj85这样的电缆,只要和电力电缆分束绑扎,之间的距离大于50mm,都没有问题;不要自己吓唬自己,我几百条商船看下来,还没有发现电磁干扰会影响到系统的工作。如果是军品,科考这类设备密集程度很高的船,那敷设是要格外小心的,本人已经遇见过类似的问题,好在前期是电力电缆放尽,然后在敷设信号电缆,最后是单独敷设特种电缆,虽然还是有干扰,但是可以调整过来;你的广播电缆和信号电缆一起敷设问题不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-29 23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
金陵老船工 发表于 2014-6-29 14:34
对于散货,集装箱,油轮化学品这类常规商船,如果你所有的电缆都带铠装,就象你提到的Cj85这样的电缆,只要 ...

谢谢你的回复!