查看: 5355|回复: 22
收起左侧

[船体] 请教贴,直接上图。

[复制链接]
发表于 2014-6-16 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
前4张中白色的粉笔字,第5张中白色的“方框”,应该都是质检写得、画的,都是什么意思呢??

白色的字是什么意思呢?

白色的字是什么意思呢? -->

白色的字是什么意思呢?

白色的字是什么意思呢? -->

白色的字是什么意思呢?

白色的字是什么意思呢? -->

白色的字是什么意思呢?

白色的字是什么意思呢? -->

白色的“方框”什么意思呢?

白色的“方框”什么意思呢? -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-6-16 21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
第一图  板厚差看看是多少,超过3mm要开过度坡口。
第二图  装配检验线 100marking线  在分段定位之前需要打样冲  距离装配线100mm处画出检验线,为了船检检查装配状态,一种检验手段,像画硬当也是检查需要。
第三图  也是过度坡口
第四图  外板照图纸标记板厚焊材  钢材型号  放泄塞就是做气密检查打气用的。
第五图  画出硬当的地方中间应该是凹进去了  需要线加热修正变形
以上借鉴  谢谢

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
王者到达 + 6 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-6-16 21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
样冲点是punch mark 吧

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
王者到达 + 2 技术指点,共同进步

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-17 00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1056412910 发表于 2014-6-16 21:05
第一图  板厚差看看是多少,超过3mm要开过度坡口。
第二图  装配检验线 100marking线  在分段定位之前需要 ...

长见识了~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-17 10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
就是加厚版过度刨边,长度为4被板厚差,检验线没有装配标记,外板标记应该是分段上做好的,但是没做,包括放泄塞都应该是分段装好的,UT报告要提供。最后油漆好的我很不理解,应该不是QC画的,应该是施工人员根据肋位需要做活,如果是QC画的,那么应在在油漆前就检验出肋位间距。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-17 19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长知识了啊啊啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-17 20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
李彦杰 发表于 2014-6-17 10:34
就是加厚版过度刨边,长度为4被板厚差,检验线没有装配标记,外板标记应该是分段上做好的,但是没做,包括放 ...

谢谢。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-17 20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习了11111

评分

参与人数 1金币 -6 收起 理由
王者到达 -6 技术区不允许这样回复

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-19 21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
人在糨糊飘 发表于 2014-6-17 20:34
学习了11111

懂了?、?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-20 18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1056412910 发表于 2014-6-16 21:05
第一图  板厚差看看是多少,超过3mm要开过度坡口。
第二图  装配检验线 100marking线  在分段定位之前需要 ...

长姿势了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
从第五张图看好像是浙江舟山一船厂!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2楼+1,嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1056412910 发表于 2014-6-16 21:05
第一图  板厚差看看是多少,超过3mm要开过度坡口。
第二图  装配检验线 100marking线  在分段定位之前需要 ...

第五张是不是用石笔画对位的?看着挺像的,看样子这个应该是舱口围,但舱口围有这样的结构需要画石笔的对位线吗?请教一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-21 21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
lyf20131314 发表于 2014-6-21 21:15
从第五张图看好像是浙江舟山一船厂!


评分

参与人数 1金币 -6 收起 理由
王者到达 -6 珍爱论坛,拒绝灌水

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为两块板的板厚差,所以要削斜过度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
见识了    回答的不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
最后一个好像漏字母了吧  ,是不是应该有个CC 什么的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-23 11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主你们厂的施工工艺执行的不是很到位哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-23 14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这么多问题
回复 支持 反对

使用道具 举报