查看: 2433|回复: 1
收起左侧

[SOLAS] MSA

[复制链接]
发表于 2014-6-11 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
1,焚烧炉室位于集控制Engine room之外,体积400立方,燃烧器位置设有固定式局部水雾灭火系统,未设置有固定式灭火系统。请问是否完全满足SOLAS关于灭火的要求?
2,
第二题变距桨的推进系统遥控装置设置,船厂设计为有故障报警,并自动恢复为螺距为零,请问是否符合要求?为什么?

第三题
机舱设置有逃生通道,净宽670mm,通道上无栏杆,通道上的门净宽650mm,斜梯净宽600,斜梯角度64度,问应如何整改?
请问高人如上3个答案都是什么?谢谢踊跃指点。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-6-16 14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
1,满足要求,因为<500,所以设置局部足够,没有强制固定
3,净宽〉700,一侧应有扶手(最好两侧都有扶手),门的宽度应该是与梯道一致,机器处所的梯道倾斜角度应该〈60;外部梯子取值45
2,表达不是很清楚,就是一有故障,螺距为0,这样设计不合理,考虑到应急操作
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-10-1 01:30

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表