查看: 2341|回复: 7
收起左侧

[电气] 电压降

[复制链接]
发表于 2008-10-15 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
规范要求电压降不能超过多少?%多少?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-10-15 15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
确定电缆网络里导体截面面积时,GL规范的要求是:
1.在正常工作条件下从汇流徘至用电设备间的电压降不超过6%,50V及以下的蓄电池供电的电网电压降不超过10%.

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
wlmkl + 6

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-15 16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一点,交流瞬态压降可以到+-20%,恢复时间1.5S。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-15 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
在正常工作条件下从汇流徘至用电设备间的电压降不超过6%,50V及以下的蓄电池供电的电网电压降不超过10%.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-16 09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的兄弟有复制粘帖2楼帖子的嫌疑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-16 12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
扣他点票子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-31 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我同意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-3-31 22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个既要看你造的船入什么社 也要看规格书里如何写的
回复 支持 反对

使用道具 举报