查看: 1825|回复: 4
收起左侧

[电气] 自藕变压启动

[复制链接]
发表于 2014-5-30 10:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
每台发电机730KW,多大的马达需要用自藕变压启动?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-5-30 12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
自耦降压启动的选用主要还是看你的电站的大小、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-31 20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
670x25%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-1 00:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2014-05-31 20:11:46
670x25%

这个经验公式如何来?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-2 19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
kun2014 发表于 2014-6-1 00:15
这个经验公式如何来?

经验告诉大家,单台马达的负超出电站的容量的百分25,一定2要降压启动。否则瞬态电压降超出百分15,而且时间持续6到八秒,规范不许可。
实际设计时,单台马达容量超电站容量百分15就设降压启动。