查看: 3074|回复: 3
收起左侧

[电气] 关于发电机调速器灵敏度及其特性试验要求

[复制链接]
发表于 2014-5-28 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教下大家,在做发电机调速器灵敏度试验时,保持功率因数为0.8,负荷由0%-50%,50%-100%,100%-0%来做的,而在做发电机特性试验电压调整率时,为什么要求功率因数为0.4,负荷由0%-60%,60%-100%,100%-0%来做?
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2014-5-29 18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
,没人帮我了??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-30 12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个得让比较懂电器的人来给你解答了。
但你说的调速器试验,PF0.8,我还真没找到有这个要求,一般就是0-50,50-100,两步,如果两步以上,是需要计算送船级社认可的。
再者,AVR试验,PF要求不是0.4,而是0-0.4吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 15:25 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
AVR是功率因数控制在0.8,步骤是按照发电机的额定功率来定的,可分1,2,3步(我接触到的就这3步)1步的就是直接加到100%,2步的是0-50%,50-100%。3步是0-60%,60-80%,80-100%(这个我记得好像是这个)。
电压特性主要考核的是电流,所以功率因数得小,没有具体的数值。主要是电流0-60%,60-100%