查看: 3828|回复: 6
收起左侧

[其他] 消防管路试压漏水,是垫片压力等级不够吗?

[复制链接]
匿名
匿名  发表于 2014-5-26 18:08 |阅读模式 来自: 中国上海
消防管路试压漏水,是垫片压力等级不够吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-5-26 19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以从以下角度考虑:
1、2个管子的法兰是否对中;
2、法兰的水线是否损坏;
3、垫片是否损坏,在法兰和垫片之间是否有异物;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
弱弱的问下,会不会是焊缝的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
是用法兰接头还是维特利接头?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-15 21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
解决步骤:1,检查法兰面的平整度,如法兰面是否平整,是否有异物,
2,检查垫片,看是否有损失,
3,查看泄漏方式,剪开垫片,看垫片横切面中间部分是否有水存在,若有,证明这款垫片是不适用的,
4,看螺栓扭矩是否松弛,建议按对角的安装,另外最好24之内再次紧固下。
若有垫片问题可以联系我18588896155
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-17 08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
还有一种可能,八字口
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-17 09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主提个问题还要匿名,这个问题应该更值得探讨。这种需要现场解决的问题,尽量少一点纸上谈兵。
回复 支持 反对

使用道具 举报