你好!我用我们公司项目的主发的两个参数图片说明。
第二个图片是HYUNDAI发电机厂家的瞬态电抗和次瞬态电抗及时间常数,发电机电压6.6KV,2760KW,60HZ
第一个图片是NISHISHIBA发电机厂家(主要为日本大发提供发电机)的瞬态电抗和次瞬态电抗及时间常数,同样发电机电压6.6KV,2760KW,60HZ
瞬态电抗和次瞬态电抗及时间常数都是标么值,我一开始就说了是标么值,既然是标幺值当然都是根据发电机特性计算来的,就像把变压器等效成T型,π(Pai)型电路然后再计算相关数据一样。毕业这么多年,计算方法我已经不记得了,但是介绍电机学发电机原理的课本应该有计算方法的。
这些数据都是主发厂家会给出的,只需要提供给配电板厂家,再反馈配电板主要电力电缆长度及规格就行了,再来计算断路电流和验证主板开关的保护特性。如果用这些发电机的参数计算出来的短路电流不在主发ACB的分断能力或者过大,可以跟发电机厂家协商更改参数,当然发电机的绕组特性就会改变一点。
鄙人才疏学浅,多有谬误,希望高人指正。
补充内容 (2014-8-14 12:30):
上面应是主发VCB,AC440V的是ACB。 |
|