查看: 2801|回复: 13
收起左侧

[电气] 控制箱防护等级

[复制链接]
发表于 2014-5-24 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
         应急发电机室内的电气控制箱,防护等级必须要达到IP44吗?我司新造船应急发电机电瓶充电箱防护等级是IP44的,这样的话没有办法开散热口,箱子又很小,担心里面的充电模块的散热。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-5-24 11:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谁提的这个要求啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
室内的没必要吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 13:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请参照:

表5,IEC 60092-201;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 13:07 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2014-5-24 13:02
请参照:

表5,IEC 60092-201;

TABLE 5, IEC 60092-201:

规定:

在应急发电机间:

       以下设备 IP 22:
                             开关箱,起动器;发电机;马达;变压器;照明设备;加热器;

                     而以下设备IP 44:
                                辅助设备,如开关,分线箱;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-24 13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-28 13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
江海直达 发表于 2014-5-24 13:07
TABLE 5, IEC 60092-201:

规定:

谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 17:56 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
还是搞设计的理论知识全面啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 19:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
guoboat 发表于 2014-6-6 17:56
还是搞设计的理论知识全面啊

可我不单搞设计,调试,验收,……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 23:03 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
人才啊,敬佩敬佩
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-25 23:04 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
人才啊,敬佩敬佩
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-3 13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

人才啊,敬佩敬佩
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 21:29

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表