查看: 3949|回复: 4
收起左侧

进来看看这几个机舱入口有什么问题没?

[复制链接]
发表于 2014-5-23 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
从消防的角度看看这几个进入机舱的入口有什么问题(散货,机舱除了应急逃生孔只有如下几个出入口)
生活区进入机舱的入口(以前在我的帖子里发过一张相同入口的照片,有印象的翻出来对比下)

IMG_20140522_101201.jpg -->

艉甲板进入机舱棚的入口
IMG_20140522_134756.jpg -->

登艇平台甲板进入机舱棚的出入口
IMG_20140522_135547.jpg -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2014-5-24 17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
自己顶一下,同时求证下:
该船进入机舱的门口(第一张照片)缺少一个手提泡沫灭火器
我们可以注意到solas II-2/10.5.2.1
每一锅炉舱内或锅炉舱入口外侧应至少设有1 套符合《消防安全系统规则》规定的手提式泡沫枪装置。


同型号的船机舱入口照片可以看到有个5L的F
20130320766[1].jpg -->

所以突然感觉好多船好像在机舱入口处都没有布置手提式泡沫灭火器!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2014-5-31 21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
交船前才安装的吧,不过门口也没看到灭火器支架。“每一锅炉舱内或锅炉舱入口外侧应至少设有1 套符合《消防安全系统规则》规定的手提式泡沫枪装置。“或”字怎讲~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-1 10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
wangqianlong 发表于 2014-5-31 21:54
交船前才安装的吧,不过门口也没看到灭火器支架。“每一锅炉舱内或锅炉舱入口外侧应至少设有1 套符合《消防 ...

1楼的照片与2楼门的照片不是同一条船的照片,你不要搞错了,我是想说1楼机舱入口门处少了一个泡沫灭火器
再看solasII-2/10.3.2.2 “用于任何处所的手提式灭火器,其中应有1 具存放在该处所的入口附近”,
同时注意“solas II-2/10.5.2.1每一锅炉舱内或锅炉舱入口外侧应至少设有1 套符合《消防安全系统规则》规定的手提式泡沫枪装置。”“或”就是说要么放在锅炉舱里面要么放在锅炉舱入口外侧,不管是在里面还是在外面起码要一套”
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-3-27 09:29 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看什么船,距甲板高度有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-6-26 08:41

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表