电力电缆屏蔽接地的原理是什么啊? 有大神帮着解释一下吗?  在网上只能查阅到两边接地优于单边接地,做过的船也都是两边接地。查阅的接地线规格也是截面积大于等于30的用4的就可以了。网上说这种接地主要是为了防止过电压,在船上应该不用防止雷击过电压的吧? 其次是防止电磁感应干扰,有没有老师傅能具体解释下电力电缆屏蔽接地的规格和原理。自身觉得这种接地不能等同于保护接地
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-5-23 11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
自己去看下规范吧,关于接地电缆截面积说的很明白,至于说到原理,还是到自己大学教科书里去翻翻吧,很简单的事情。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-7 16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
需要先参照各电气设备大包商的manual
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 10:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实接地作用可以分为安全接地、工作接地和抗干扰接地
安全接地也叫保护接地,将电气设备的金属外壳与船体的连接,消除由于漏电或感应造成外壳带电,保护人体安全。;
工作接地,为了电路或设备达到运行要求,利用船体作导电回路的接地;
抗干扰接地,避免高频设备使用时产生的高频信号相互干扰,将电缆屏蔽层或电气设备的金属外壳与船体连接的接地。