发表于 2014-5-13 21:35
|
显示全部楼层
来自: 中国福建福州
3.2.1:检查配电板构架底座,面板及盖板座是否平整,配电板活动门应设有止动器。各零部件的边缘及开孔应光滑无毛刺,无裂口。所有焊接处均匀牢固,且无明显的变形和焊接缺陷。
3.2.2:检查配电板内外表面一般喷涂相同颜色的无反光涂料,其涂层应牢固,色泽均匀,表面平滑,无脱落或起泡现象。
3.2.3:配电板前面应装有坚固的绝缘扶手,若配电板的后面是开启的,则其后面必须装设水平绝缘扶手。(详见ABS 2012版 MODU 规范6-1-7/9.13)
3.2.4:配电板的顶部防护等级应达到IP22 级,配电板的两侧应有不低于防护等级IP2x 的防护措施。(详见ABS 2012 年版 MODU规范4-3-3表格一)
3.2.5:检查安装在配电板上的电器仪表、开关、指示灯、按钮,操作手柄和手轮等均应有标明其用途和操作位置的耐久铭牌。
3.2.6:配电板的前后应留有足够宽度的通道:其前面通道的宽度应至少为914mm,后面通道的宽度应至少为457mm,与加强肋骨间的通道宽度可减少到457mm。如配电板的结构型式可在前面和侧面进行维护检查和更换部件时,则背面通道距离可不做要求。(详见ABS 2012 年版 MODU规范4-3-3/3.9)
3.2.7:检查配电板、分电箱、充电机、电机控制箱的裸露主汇流排(但不包括主汇流排至引出线之间导体)的间隙和爬电距离应符合 ABS 2012 年版 MODU规范6-1-7表格七的要求:
额定电压(V) 最小电气间隙:mm 最小爬电距离:mm
小于等于250 15 20
大于251 但小于660 20 30
大于660 ②
25 35
○1 表中所列数值适用于带电部件之间以及带电部分与裸露的导电部件之间的电气间隙和爬电距离,也包括接地线。
○2大于1KV 小于15KV 的系统参考ABS MODU 规范4-3-5/1.1.3
3.2.8: 汇流排搭接的孔径一般应比紧固螺栓大1-2 毫米。汇流排上引出线的控制电源接线孔一般为4.5-6.5 毫米,孔边应无毛刺,并在搭接部分和接线孔处搪锡。
3.2.9:配线板汇流排的紧固件应为不锈钢或钢制镀铬螺栓,螺帽,紧固时必须加装弹簧铜质垫片,并以露出3-5 牙为宜。
3.2.10:配电板每屏都应有可靠的接地装置,每屏板后各安装一个固定接地的铜排,并有不少于3个铜质接地的螺栓。装有电气元器件的面板和构架之间焊接接地螺栓,表面平整,钻孔配以铜质螺丝,铜导线跨接,并具有永久性接地标记。
3.2.11:检查配电板内部应设有外接电缆的固定支架或走线槽,配电板本体接线槽内接线是否整齐,压盖是否能正常安装并无缺陷。
3.2.12:配电线内配线型号规格应根据图纸要求,采用最高允许温度不低于75℃的相应电压等级的船用多股铜芯绞合的导线。导线应敷设在滞燃材料制成的走线槽中,或用夹线板固定(也可用导线护套防护后固定)。穿线处不能损伤导线,导线两端应有符合图纸要求的清晰的耐久标志。
3.2.13:配线板内接线排应按照电压,电流型式规格和动力、控制线路等分类排列安装接线。接线工艺要求使用电工剥线钳电工冷压钳等专用工具套上适合规格的冷压头固定,冷压头线端处套有浅色永久性标记。
3.2.14:检查应急配电板内的酚醛树脂绝缘材是否有安装到位。
3.2.15:配电板测量仪表的量程和刻度应符合下列规定:( ABS MODU规范对此没做要求,但一般厂家都有按 2012 年版CCS 钢规第四篇 第三章 3.3.4做)
①电压表的上量限应为线路中额定电压的120%
②电流表的上量限应约为线路中额定电流的130%
③功率表的上量限应约为线路功率的120%,供并联运行的直流发电机用的电流表和供并联运行交流发电机用的功率表,应能分别指示出15%的逆电流或逆功率。
④频率表应具有±10%额定频率的刻度。
⑤在电压表,电流表及功率表的刻度盘应有一条表示其额定值的明显标志。
3.2.16: 应注意元件和电缆的安装固定情况,应有效地防范由于船舶震动造成的元件松动脱落和电缆损伤。特别注意电压互感器和电流互感器的固定。
3.2.17:检查主配电板或机器控制室内的适当地点应装设指示器,以指示应急电源或临时应急电源的蓄电池正在放电。(详见ABS MODU规范4-3-2/5.9.3 )
3.2.18:检查配电板的电源电缆安装是否得当,弯曲半径是否符合2012年版ABS MODU 规范7-1-55.9.2 表格一的要求:
电缆结构 电缆外径D(mm) 最小弯曲内径
绝缘 电缆外 护 层
热塑性或热固性材料
( 铜导体为圆形) 非铠装或非编织 D ≤ 25 mm (1 in.) 4D
D > 25 mm 6D
金属编织屏蔽或铠装 任何 6D
金属线铠装、金属条铠
装或金属护套 任何 6D
合成聚脂/ 金属薄片带
屏蔽或组合带屏蔽 任何 8D
热塑性或热固性材料(铜
导体为特定形状) 任何 任何 8D
矿物 硬金属护套 任何 6D
1.2.19:检查配电板上的电器元件安装是否符合要求,根据2012年版ABS MODU规范6-1-7表格7要求如下:See 6-1-7/9.13.4] (2012) MW621-1审图意见也有该意见
设备及仪器
交流电配电板 直流电配电板
1 指示灯 发电机之间连接和断开都要有指示灯。见note3. 发电机之间连接和断开都要有指示灯
2 电机脱离 电机开关或分离要能完全断开与电机的连接,除了接地线 ○1
非三相电机的断路器开关、分离器要能打到正极、负极以及中间,或者等效线路。且断路器上要有均衡器。而对于三相电机,断路器要防止均衡器发生短路
3 励磁变阻器 每台电机或感应装置都要有励磁变阻器 ○2
每台电机都要有励磁变阻器
4 绝缘监控报警 用于电器绝缘等级连续监控,如果绝缘等级处于低值时会发生可见可听到的报警 ○3
用于电器绝缘等级连续监控,如果绝缘等级处于低值时会发生可见可听到的报警。对于三相电机,见4-6-5/5.3
5 电流表 电机当前电流表 ○3
双相电机电流表。对于三相电机来说,是在电机配电板阴极、阳极以及0值中心连接处的电流表,在电路中指示电机实时电流
6 电压表 每台电机都要有一个电压表指示每台电机当前状态 ○3
指示当前连接电机的电压,对三相电机指示正极、负极以及中间位置电压
7 隔离加热指示灯 每台电机都要有电加热器,并且配有加热指示灯 每台电机都要有电加热器,并且配有加热指示灯
8 同步检定器或指示灯 为进行并车操作,需安装带有选择开关的同步鉴定器或并车指示灯,见注释3 不适用
9 发动机速度控制 并联时的原动机转速控制 ○3
不适用
10 功率 每台发电机均需安装一个功率表用于并联操作○3
不适用
11 频率计 频率表需配有选择开关,且可以连接到任意一台发电机○3
不适用
12 励磁开关 每台发电机需安装一个带有放电夹子和电阻器的两机励磁开关○2
不适用
13 电压校准器 一个调压器○3
不适用
14 电子线圈温度指示 针对功率大于500kw的交流推进发电机,每个发电机的控制板上都需安装一个定子绕组温度指示器。○3○4
针对功率大于500kw的直流推进发电机,每个发电机的控制板上需安装一个定子绕组温度指示器。
○1 当电机抽取或插件完成时,开关或连接可以被忽略
○2 对于不定电压电机、电压扩大机,每个稳压电机控制单元都能起到励磁作用,则励磁开关,放电电阻以及电机励磁变阻器可以被忽略
○3 对于与4.7一致的中央集成控制系统的船舶,电机可以与相应中央控制站并联。配电板安装在中央控制站处,见4-9-4/7.15.4 。高电压系统,见4-6-5/1.11.1
|
|