查看: 3484|回复: 5
收起左侧

[SOLAS] 生活区里的防火门

[复制链接]
发表于 2014-5-5 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我所经历的另外一个例子:
某轮在生活区里面一扇普通防火门,是朝向内侧安装的,PSC检查认为,不符合们朝外推开的原则,然而门的另一侧,是机舱通往外部的楼梯,如果们朝外开,有可能会伤到从机舱上来的人员,在该处的外部,另有一扇水密门。当初也是经过设计,审图多方特殊考虑的,现在又该如何处理此门?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-5-5 16:51 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有图有真相
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-10 13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查看此门是否强制作为逃生通道出口——每一地方需2个逃生通道,如为强制——则PSC滞留;如不为强制,则把逃生指示标牌指向别处。

最好的方法就是拆除此门,修改防火控制图。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-12 17:17 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
机舱区域水密门可代替防火门,可以尝试摘除防火门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-14 11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
建议参照防火控制图来看,其实貌似修改防火控制图有点困难。。。个人意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-18 13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问这扇门 是什么区域的门?也就是说哪个房间或者走廊什么的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2014-5-19 13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
俺依稀记得,SOLAS曾经有句话,水密门可以不用防火处理。但是并不是说水密门可以用作防火门