查看: 4119|回复: 8
收起左侧

[电气] 发电机接地电阻电缆如何计算?

[复制链接]
发表于 2014-4-26 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
假设:

一台发电机功率为5000kW, 额定电压为11kV,额定电流为328A.

问:

其中性点接地电阻所使用的电缆如何选取?

原因:查过很多不同的项目,发现大都选取1x95mm2电缆。但实际接地电阻连续工作电流很小。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-4-28 11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
5000kW, 额定电压为11kV,额定电流为328A?????
5000kw的发电机,328的电流??
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-28 22:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
Jian' 发表于 2014-4-28 11:18
5000kW, 额定电压为11kV,额定电流为328A?????
5000kw的发电机,328的电流??

有问题么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-28 22:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
EL-06434 发表于 2014-4-28 22:36
有问题么?

相信你说的是,中性点高阻抗接地?!



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-30 21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
江海直达 发表于 2014-4-28 22:45
相信你说的是,中性点高阻抗接地?!

对的,所以一般选择高压 1X95 mm2 电缆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-30 21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
EL-06434 发表于 2014-4-30 21:02
对的,所以一般选择高压 1X95 mm2 电缆。

这个时候的电缆的规格选择,并不是取决于电缆有多大载流量,而是要取决于故障情况,电缆须要耐受故障电流,

相信你懂得.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-30 21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
江海直达 发表于 2014-4-30 21:09
这个时候的电缆的规格选择,并不是取决于电缆有多大载流量,而是要取决于故障情况,电缆须要耐受故障电流,
...

  是这样的。所以才发贴讨教下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-30 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
EL-06434 发表于 2014-4-30 21:15
  是这样的。所以才发贴讨教下。

你是考核他人, 还是要问他人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-8 10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要根据电源导线的截面积S选取接地导线的截面积Q(单位mm2);
当S小于120时,Q=S*1/2;
当S大于120是,Q=70;
当S小于2.5时,Q=1.5;
当S大于2.5是,Q=4;
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册