查看: 2316|回复: 8
收起左侧

[电气] 照明插座

[复制链接]
发表于 2014-4-26 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
在看规范说一个插座算两个灯点,那我在计算插座电流时,按多少瓦比较合适。还有防暴区不能安装插座,要是整个管弄或主甲板为防暴区,就不能放置插座了吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-4-26 11:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
安装防暴插座
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
防爆茶座应该可以吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一个插座按照2个灯点计算功率,60WX2
有防爆插座,但是要在拔插前断电先
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-26 16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
wlmkl 发表于 2014-4-26 14:26
一个插座按照2个灯点计算功率,60WX2
有防爆插座,但是要在拔插前断电先

一个按120W算,那如果是双联的的话就按照240吗。防爆区的插座要带开关吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 20:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
你如果做负载分析的话,一个230V的插座用200w,2个就400w。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 15:49 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
防爆区域有防爆插座。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
guoboat 发表于 2014-6-6 15:49
防爆区域有防爆插座。

折腾吧跟我没有任何关系。
但我不知你表达了啥观点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-6 21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可以安装普通插座 。只是需要在货控室和驾驶室 安装连锁装置,带钥匙的那种开关。就是说在装载危险品的时候那个插座是不能使用的。,
回复 支持 反对

使用道具 举报