查看: 3852|回复: 6
收起左侧

[电气] 关于配电板兆欧表问题求教

[复制链接]
发表于 2014-4-25 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
小弟最近见到几条船的配电板上动力系统(380V)和照明系统(220V)的兆欧表上都是220V,这个正常吗?求教各位大神,万分感谢!
4BL6V%0%(2R4)R1EMYYH@YG.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-4-25 23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个还真没注意。从来没摆弄过这块表,看看电器原理图,如果电源是220V的,就没问题。我明天上船看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
一般绝缘监测仪适用于监视中性点不接地的AC500V以下的电网对地绝缘状况,但绝缘监测仪本身的工作电源在选型时,可以取电网电源(AC440V,AC400V/AC380V,AC220V),也可以取控制电源AC220V.
所以楼主这个案例,AC380V电网和AC220V电网的绝缘监测仪的工作电源选型使用了AC220V。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
查看配电板原理图,一切尽在不言中~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个220v 应该和要检测的对象关联不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-26 20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
孤单的瓶子 发表于 2014-4-26 12:40
一般绝缘监测仪适用于监视中性点不接地的AC500V以下的电网对地绝缘状况,但绝缘监测仪本身的工作电源在选型 ...

万分感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-26 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
冯超 发表于 2014-4-26 13:45
查看配电板原理图,一切尽在不言中~

找到完工图看了一下,确实都是接的220V,多谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 23:26

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表