查看: 1838|回复: 12
收起左侧

[电气] 空间加热器连锁

[复制链接]
发表于 2014-4-23 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
想问下空间加热器和发电机连锁的设置的问题,
空间加热器是和发电机运行连锁还是和主空气开关合闸连锁?就是说发电机运行后空间加热器停止,还是主控器开关合闸后空间加热器才停止。
查了下船级社规范,没有相关的规定,有没有知道的啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-4-24 09:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
发电机运行后空间加热器停止
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
运行连锁,和合闸没关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-24 17:49 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哪里有规范这样写了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
发电机运行时加热器停止工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-24 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
和发电机运行连锁更合理~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-25 07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
有没有相关的规范作为依据呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-25 11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
比较通常的做法是和发电机的开关做连锁。
但要和发电机运行做连锁也没啥问题,毕竟规范也没要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-25 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
我跑过的船,记得是和主开关联锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额,一般空间加热器就是用励磁线圈做的,你也不想一边励磁一边加热是吧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-26 20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一般是和发电机运行相连锁     
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-28 11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
于发电机启动连锁,配电板厂家一般做成启动连锁,即发电机达到额定转速即停止加热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-28 12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
和很多马达一样,运行和加热停止,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册