查看: 5848|回复: 4
收起左侧

[消防·救生] 关于安全返港

[复制链接]
发表于 2014-4-20 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
ABS船级社,有安全返港要求,居住处所水喷淋系统,有什么具体特别要求?
1.主泵组2套?压力水柜2套?补水泵2套?布置位置有何特别?
2.2套的话互为备用?起火同时启动?分别启动?
3.两个防火分隔的机舱,那么分区阀放置在哪里?甲板以上?哪个分隔好呢?
愁呀!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-4-21 09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
船东说怎么来就怎么来呗   有事他们担着
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-23 15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司做了两条安全返港的船,一条是水喷淋(ABS,挂新加坡旗), 一条用的是水雾系统(BV,挂法国旗), 有这个需求的可以留言。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-27 15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
MSC.1/Circ.1369 看解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-2 18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们以前做的都是水喷淋  
回复 支持 反对

使用道具 举报