[管系] 穿过A60主竖区的管路是否应该延伸450长的绝缘包覆?

[复制链接]
发表于 2011-11-2 20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
需要延伸450,具体看是什么管子,还有横截面积多大,solas规范里面有要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-11-4 13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上述各位,SOLAS里的要求,只是对DUCT 而言的。是怕通风导致火灾的传递。哪里有对PI管子的要求???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-4 13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怕就怕手里拿个圣经到处照本宣科,,,还自以为自己宣扬了真理,,,拯救了世人,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-4 14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
路过……
有要求的,
再者有的技术规格书里面也会写参考SOLAS吧……