查看: 3652|回复: 19
收起左侧

[电气] 有应急发电机的船也应设蓄电池临时应急照明???

[复制链接]
发表于 2008-10-6 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
有应急发电机的船也应设蓄电池临时应急照明???
规范里不是这样写得把??
2.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2008-10-6 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
那是当然的,只是少量用的,有E/M的发电机也有15秒的时间才能并网啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-6 21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
貌似很玄
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-7 08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1. 应急发电机不能满足自起动要求。
2. 客船
3. 特殊用途船舶
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-10-7 09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wlmkl 于 2008-10-7 08:54 发表
1. 应急发电机不能满足自起动要求。
2. 客船
3. 特殊用途船舶


班主,就是专业!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-7 09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
看来还是得仔细研究规范啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-8 20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,一般对客船要求的,"如果应急电源是发电机,则需要设置临时应急照明",不过规范上说临时应急照明是连接到充放电板的.
把电源来自照明设备自身所带蓄电池的叫附加应急照明.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-8 21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-9 20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-10-9 21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
人才 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-11-2 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是的,规范有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2008-12-21 16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-27 00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那位英雄能把规范位置指一下,不胜感激。
这年头规范太多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-24 20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
xuexile
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-25 20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我顶( ⊙ o ⊙ )啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
回复 4# wlmkl


    真牛,太专业了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-1 23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
规范说的很清楚的哦,不过我们这边一个老船东见解很独特,等需要24V来维持照明,船已经没救了呵呵。有道理的哟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-23 20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习一下
不过现在的很多船的充放电板电源有两个电源
而且后面有一个应急连锁接应急照明
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-24 21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1. 应急发电机不能满足自起动要求。
2. 客船
3. 特殊用途船舶
wlmkl 发表于 2008-10-7 08:54



   solas要求吗?