[电气] 发电机的空间加热器在发电机里面吗?还是在房间里?

  [复制链接]
发表于 2011-3-30 10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 1# DraftMan


    空间加热器是对发电机的电机内部绕组放置空间进行加热已防止受潮而导致绝缘低的,加热绕组是安装在发电机内,在总板上安装控制开关。
一般设置为与合排信号联锁,合排时自动断开加热器。但个人认为和发电机运行信号联锁更为合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2011-4-13 22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发电机内部
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发电机内部
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不是暖缸的,加热发电机绕组的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要是暖缸就不叫空间加热器啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-15 12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
学习了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发电机的空间加热器,在发电机内部,是驱潮用的,以防绝缘降低,控制部分在配电板发电机屏".
                                                                                                     ----------------------------完全同意!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
哈哈,五花八门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-19 22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复  DraftMan


    空间加热器是对发电机的电机内部绕组放置空间进行加热已防止受潮而导致绝缘低的, ...
o0seraph0o 发表于 2011-3-30 10:34




    严重同意, 在发电机控制屏上有一个开关,打到AUTO,就是自动模式,在发电机启动的时候,space heater 自动断开,发电机关闭时候,自动启动。连锁的是space heater 的电源

还有一个 MANU状态,意思就是可以人为关闭,即发电机关闭时候,该space heater 也可以关闭
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回复 20# guohoufu


    同意,发电机哪里来的缸...哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回复 3# 博爱


    同意
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发电机的空间加热器,在发电机内部,是驱潮用的,以防绝缘降低,控制部分在配电板发电机屏。
楼主如果不熟悉的话,最好到造船现场看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-27 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大部分设备里都有加热器的,驱潮用的,以防绝缘降低,控制部分在配电板发电机屏
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-28 11:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意3楼啊 防潮的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发电机的空间加热器,在发电机内部,是驱潮用的,以防绝缘降低
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
2楼回答很全面,看样很强大啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-7 16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
又叫哄潮以防绝缘降低