查看: 3189|回复: 7
收起左侧

[自动化] KONGSBERG DC C20 报警系统如何更改模拟量量程

[复制链接]
发表于 2014-4-8 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如题,原来的模拟量测量的是0-2bar,输入4-20mA的

现在想改成-0.3-2.5bar,输入4-20mA的

请问如何更改?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-4-8 22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
更改数据库。服务工程师可以做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-8 22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
刷下软件就可以了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-9 21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不用服务工程师 但是你要有密码 在电脑上就可以改
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-10 00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
江海直达 发表于 2014-4-8 22:28
更改数据库。服务工程师可以做。

我就想自己做,看您能否帮助我?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-10 00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
labilaoxin 发表于 2014-4-8 22:29
刷下软件就可以了吧

请不要恶意灌水,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-10 01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
szy11235 发表于 2014-4-9 21:03
不用服务工程师 但是你要有密码 在电脑上就可以改

密码我知道,就是不知道如何更改
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-11 16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
KONGSBERG 初始密码为41436
在报警点上点右键进入参数界面找到RANGE项修改即可
回复 支持 反对

使用道具 举报