查看: 2456|回复: 7
收起左侧

[管系] 关于玻璃管液位计的使用

[复制链接]
发表于 2014-4-6 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
一般情况下,我见到的玻璃管液位计都是用在普通的水柜上。而根据ABS规范要求,玻璃管液位计两端均需设置自闭式阀。貌似见到的玻璃管液位计都不满足该规范要求。是我对规范的理解有误?
页面提取自- OSV最新版.pdf (694.88 KB, 下载次数: 36)
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-4-6 17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你放个照片上来看看~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-6 17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
水柜貌似没有强制要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-6 18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我看到的船上是有的,读液位时候需要手动按住液位计上下两个自闭阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-6 19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是有这个规范要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-6 22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个是SOLAS的要求,规范照抄的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-7 20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
关键是规范都是这么写的。但玻璃管液位计貌似不满足要求。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-11 20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
BV 规范  只有易燃油舱室前平板式液位计需要装自闭阀的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 16:17

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表