做过SAM自动化朋友麻烦提供下他们延伸报警板资料,还有板上有没有带火警,还是需要单独配?谢谢!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-4-7 22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
SAM将火警报警通过系统工作站做在 延伸报警板的一个单独的报警组; 而NORCONTROL将火警的报警直接连到了每个报警板; 俩个方法都可以接受;
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-8 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
江海直达 发表于 2014-4-7 22:08
SAM将火警报警通过系统工作站做在 延伸报警板的一个单独的报警组; 而NORCONTROL将火警的报警直接连到了每个 ...

THANKS !
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-11 09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SAM DAP2200延伸报警板 有电源和线路完全独立的火警声光报警。板后接线21(+24V)/ 22(0V)/23 (horn) / 24(lamp). DC24V 必须从火警系统提供,最好用3根线,DC24V 2根,信号(Horn+Lamp) 1 根, 这样板子试灯时,火警声光也工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-11 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SAM DAP2200 接线图

962.000.061 - Panel connections.pdf

80.23 KB, 下载次数: 55

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-11 16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
看看看看看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-1 09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
完全看不懂,自动控制,难啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-18 20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
很不错,顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-20 12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
有的有  有的没有  看你需不需要     如果延伸报警板上有火警报警的话  必须是单独的  
回复 支持 反对

使用道具 举报