电机员房间延伸报警板(WCB)上的所有指示灯全部亮了,而其它地方的显示板均显示正常

动动这个板子,有时候恢复正常,过了一会儿又出现同样的故障

检查ROS工作站,未发现什么明显问题

哪位高手帮忙解答一下,如何查找这个故障
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-3-29 23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
电机员不值班,WCB不要它。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-29 23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
江海直达 发表于 2014-3-29 23:21
电机员不值班,WCB不要它。

那请问一下为什么它上面的灯全部亮了呢?而其它处所的均正常呢?难道灯全部亮了也是正常了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
延伸报警,一般都是通讯信号
应该是模块出错了
也有可能是试灯按钮的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-29 23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
松鼠jsin826 发表于 2014-3-29 23:36
延伸报警,一般都是通讯信号
应该是模块出错了
也有可能是试灯按钮的问题?

试灯按钮检查过是好的,因为有时候它正常的时候,按试灯功能正常

我也是怀疑是不是这个板子坏了,但不知道该如何来确定

如何测量其好坏?能否从其它处所的WCB板子对调过来?但是如何更改其IP地址?应该是有地址码的吧?这个地址码估计是在ROS站上设置的吧?如何设置?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-29 23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在ROS站上检查系统图,WCB板上的两个点显示是绿色的

如果出现通讯故障的话,应该会显示红色的吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-30 12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
换块板子试试不就知道了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-31 00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
labilaoxin 发表于 2014-3-30 12:00
换块板子试试不就知道了

您是否考虑过地址码/IP地址的问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-11 16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
地址码错了,目前情形显然是将电机员房间的报警板设置为了公共房间的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-4-12 23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
风雨飘摇 发表于 2014-4-11 16:47
地址码错了,目前情形显然是将电机员房间的报警板设置为了公共房间的

难道公共房间的所有指示灯全亮是正常的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-13 11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
XIONGJULIAN 发表于 2014-4-12 23:53
难道公共房间的所有指示灯全亮是正常的?

有报警点的分组才会亮啊,没报警点的分组不会亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-29 15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
和其他房间的板子换换,然后记录下地址IP到集控室报警点更换IP不就搞定了吗  地址也算事?