查看: 2487|回复: 8
收起左侧

[电气] 防爆设备 EX de 接线盒,格兰连接处能加水密垫圈么

[复制链接]
发表于 2014-3-26 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
防爆设备 EX de 接线盒,格兰连接处能加水密垫圈么,求高手解答。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-3-26 17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
不是可不可以,是需不需要吧?
个人认为可以加的,水密不是更好!
不加水密垫圈,至少要保证水密,要打填料
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-26 18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是为了防止危险气体进入,个人认为防水垫圈完全满足要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-26 20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
能防水, 可燃气体也进不来了.放心用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-27 15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该是可以的,加了水密好自然危险气体不进入
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么要加呢?既然是隔爆型的,本身就有防水防气体的功能,何必多此一举,
另外请注意,防爆型产品的各器件外壳等都经过船级社检验过是没问题,所以才能给你发证书,如果你自己擅自加东西进去,虽然可能是增加了水密性,但和申请检验的时候形式不一样,船级社反而可能会有意见。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得不行!意见同楼上
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-28 16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
newxiaoyang 发表于 2014-3-28 11:43
为什么要加呢?既然是隔爆型的,本身就有防水防气体的功能,何必多此一举,
另外请注意,防爆型产品的各器 ...

觉得有道理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-17 14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
解释的真不错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册