QQ截图20140315204955.png -->

  各位大虾,谁能解释一下,根据液压泵75KW 142A这个参数,AC400V负载屏中的开关150/160     电缆选用3X95,这都是依据什么,或是怎么算出来的。    同样另一个液压泵15KW  28.5A,  AC400V的开关为什么是32/100,和电缆选用3X10。   请假各位大虾,谢谢了!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-3-15 22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波


  各位大虾,谁能解释一下,根据液压泵75KW 142A这个参数,AC400V负载屏中的开关150/160     电缆选用3X95,这都是依据什么,或是怎么算出来的。    同样另一个液压泵15KW  28.5A,  AC400V的开关为什么是32/100,和电缆选用3X10。   请假各位大虾,谢谢了!
第一眼判断,液压泵75KW 142A,AC400V负载屏中的开关选150/160太小一些,选160/200 比较确当 ;


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-16 10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
江海直达 发表于 2014-3-15 22:36

这回复有点搞啊,看来有几年不做电气设计了吧,这个液压动力单元的电机控制设计时有问题的,既然知道额定电流是142A,考虑到0.85的敷设系数,忽略掉环境温度一般都是考虑45度,在这里系数取1,那么,核算耐温85度的电缆的载流量为:142/0.85为167A,建议的选择不是3X95一根,而不是3X50两根更合适,一般我们电缆选择靠载流量的上限在酌情加一个规格,;当年,年轻一代的设计师很多也不加。关于那个150/160开关,的确设计有点问题,目前国内大部分船舶设计单位的电气设计师都习惯选择施奈德塑壳断路器,其中框架电缆160A和100A外形尺寸一样,250A和400A一致,估计设计师对选择250A有点为难,原因就在这里,个人认为正确的选择是180/250A为佳,你说的框架电流200A的自动开关估计是寺崎或者国产的有吧;这里只说了选择的原则,以此类推。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-16 19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
同上,期待大虾的回答。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-16 22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
金陵老船工 发表于 2014-3-16 10:25
这回复有点搞啊,看来有几年不做电气设计了吧,这个液压动力单元的电机控制设计时有问题的,既然知道额定 ...

太感谢大虾了!  好厉害的说。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-18 22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为了5分,给你做如下分析:

简要图有如下几个小问题:

     带有过载和短路保护的开关的图样不标准;
     主泵开关的型号规格选择有问题;
     电缆的型号没有标;但电缆的规格没有问题,IEC最新标准,绝缘材料是绞联橡胶的话,可工作90 degree celsiu,3x95 其额定连续电流205A;考虑折算系数和短时间工作制,主泵和副泵的电缆是可以的;


在电力系统的配电系统的设计时,要考虑几个基本要素:

    开关的短路容量要合适;
    开关能够保护设备, 过载保护和短路保护;
    开关能够保护电缆,或电缆能被开关有效保护;
    开关的框家架规格要合适经济;
    开关是否要带分励或欠压保护线圈;

  。。。。。。。。



   
   
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-19 13:36 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
过来学习一下

补充内容 (2014-3-19 16:43):
活到老学到老。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-20 22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谁能再给些补充补充       给些详细的分析  内牛满面啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-22 17:33 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
ZSJ1314 发表于 2014-3-20 22:43
谁能再给些补充补充       给些详细的分析  内牛满面啊

你要是了解开关的“短路容量”是指的是什么,一定会有人再给你回答你不懂的。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-23 12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ZSJ1314 发表于 2014-3-20 22:43
谁能再给些补充补充       给些详细的分析  内牛满面啊

[size=0.83em]2014-3-15 20:52 上传
下载附件 [size=0.83em](38.14 KB)





  各位大虾,谁能解释一下,根据液压泵75KW 142A这个参数,AC400V负载屏中的开关150/160     电缆选用3X95,这都是依据什么,或是怎么算出来的。    同样另一个液压泵15KW  28.5A,  AC400V的开关为什么是32/100,和电缆选用3X10。   请假各位大虾,谢谢了!


1。 电缆的载流量, 要大于开关的过载整定值;
2。 额定142安培的电机,过载保护设定 在142-177.5 安培,都可以接受;
3。 选框架规格为250安培225安培 (不同产家不同)的开关;
4。开关要配热磁保护脱扣器,或电子保护脱扣器;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-23 16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

同上,期待大虾的回答。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 21:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
ABS的规范里面有个电缆以及电流的标准,比如3x120mm2, 223A,3x 95mm2,193A。但是现在一般海工的电缆可以耐更高的电流。而且规范要求你的电缆要大过你的开关设置,比如100AF/75A,就要选3x25mm2,100AF/100A,就要选3x35m的。但是上面的图75kw的电机,142A的话,用160AF/150A的开关有点小了,最好是用250AF/225A的,电缆用2x3Cx50mm2的,比较安全,要不启动的话开关容易跳。除非次启动器是调频的VFD的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-28 22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
pibao_1986 发表于 2014-3-28 21:58
ABS的规范里面有个电缆以及电流的标准,比如3x120mm2, 223A,3x 95mm2,193A。但是现在一般海工的电缆可以耐更 ...

IEC最新标准,绝缘材料是绞联橡胶的话,可工作90 degree celsiu,3x95 其额定连续电流205A
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-29 22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
金陵老船工 发表于 2014-3-16 10:25
这回复有点搞啊,看来有几年不做电气设计了吧,这个液压动力单元的电机控制设计时有问题的,既然知道额定 ...

挑个刺哦!

施耐德的塑壳,250和400不是一个尺寸哦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-30 11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
金陵老船工 发表于 2014-3-16 10:25
这回复有点搞啊,看来有几年不做电气设计了吧,这个液压动力单元的电机控制设计时有问题的,既然知道额定 ...

一看金先生就是电气专业出身的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-20 21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
施耐德无论是NSX, 还是CVS系列塑壳断路器,100,160,250壳架外形尺寸是一样的,400,600壳架的尺寸是一样的。很多人喜欢选施耐德。
ABB东西贵,而且尺寸还不如施耐德归类统一。
这个系统图里面75KW那个电机,如果使用的是星三角,自耦变压器或者软启动之类的,启动冲击电流到不一定会冲掉AC440V负载屏的开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-20 22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
pibao_1986 发表于 2014-3-28 21:58
ABS的规范里面有个电缆以及电流的标准,比如3x120mm2, 223A,3x 95mm2,193A。但是现在一般海工的电缆可以耐更 ...

ABS规范在哪里能找到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-20 22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
江海直达 发表于 2014-3-23 12:08
2014-3-15 20:52 上传
下载附件 (38.14 KB)

为什么是142-177.5呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-24 16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
新手报到,好厉害,学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-25 09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
电缆敷设比较困难,设备比较贵。所以开关要有足够保护的能力。包括短路、欠压和过载等