大虾们,弱弱的问一句,自带蓄电池的应急灯需要用几芯的电缆啊?如果此灯是被开关控制的,而且与大应急穿插在一起,需要几芯电缆啊控制啊。如何做探测信号啊?

哪位有这样灯的接线图分享分享哦。
回复

使用道具 举报

发表于 2026-9-8 11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
C:\01 个人文件夹
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-9-8 11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
C:\01 个人文件夹\11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-9-16 09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
芯数要按灯具端子和控制方式数,单凭“自带蓄电池”或与大应急灯交错布置,还不能确定。先问厂家要这个型号的端子图,重点分清:持续充电/失电检测电源、正常照明开关输入、保护接地,以及是否另有远程测试或监控接口。

给一个看得见端子标注的例子:Eaton GuideLed SL III官网列出L、L'、N、PE,并另列CGLine+总线。这里L'是开关输入,用于正常供电时的常亮/非持续照明控制;它和持续供电部分的功能不同。因此这类结构不能把所有供电都随墙壁开关一起断掉,否则关灯也可能中断充电并触发应急模式。
https://www.eaton.com/gb/en-gb/catalog/emergency-lighting/self-contained-guideled-sl-iii.html
页面下方技术参数可以核对端子。注意这是建筑用产品的接线功能示例,不是推荐该型号上船,也不是本船必须采用四芯电缆的结论。船上电源可能没有中性线,不能照搬图中的N标记;保护接地和导体布置也必须按船用灯具说明及本船批准图确认。

你说的“探测信号”还要区分两件事:灯具本身判断外部电源失电,和把故障/电池状态送到远端。前者可能直接由灯内电路监测供电完成,并不一定单独占一根信号芯;后者要看该型号用干接点、通信总线还是其他接口。把具体型号、电源制式和要实现的开关/监控功能贴出来,才能逐个端子确认需要几根导体。