查看: 2804|回复: 13
收起左侧

[管系] 为什么这个管子没有防虹吸装置 生活污水的的 谢谢

[复制链接]
发表于 2014-3-8 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2014-3-8 23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
明知故问!请再仔细看看

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
左面的U型管及出气管就是防虹吸布置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
眼睛有点问题, 人家止回阀画远点就看不到了。   你以为这是放样啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
LZ逗大家玩呢. 没阀更好.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
因为止回阀安反了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-9 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
SWV12的作用就是使空气进入倒U形弯破坏虹吸的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-10 07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
有的吧  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 00:16 | 显示全部楼层 来自: 巴西
。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-11 11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
3楼真确
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-12 15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意3楼的看法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-25 14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
很显然是有的,只是合并到了透气管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-15 11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
fer 发表于 2014-3-9 20:14
因为止回阀安反了

止回阀的位置方向就是要从透气管引入空气的,这张图上是对的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-15 11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
gbbestway 发表于 2014-3-9 21:18
SWV12的作用就是使空气进入倒U形弯破坏虹吸的。

正解
回复 支持 反对